Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
Связали ПР102 с СП307. Установили сетевой адрес ПР - 16, связи нет. Установили сетевой адрес ПР - 1, в панели все сетевые адреса поменяли на 1, связь появилась. Как это понимать ?