Блок питания Овен БП60А
Настройки DO:
Screenshot_2.jpg
Блок питания Овен БП60А
Настройки DO:
Screenshot_2.jpg
Взгляните схему выхода, и все понятно станет. Отключение проверки в конфигураторе очевидно не отключает физически контроль обрыва. Тока ч.з. резистор 200кОм видимо хватает для слабого свечения. Мультиметром проверить не сложно.изображение_2023-10-23_194121075.png
Последний раз редактировалось Sergej_; 23.10.2023 в 16:09.
1)Параллельно зуммеру попробовать резистор подобрать. 2)Как вариант попробовать запитать например 12 В. В рэ сказано при напряжении менее18 в контроль не работает , возможно этого напряжение будет не достаточно , ток через оптрон резко снизится, как при этом будет работать колонна не знаю. 3) Точно поможет промежуточное реле. или физическое вмешательство в цепь контроля модуля.