Показано с 1 по 10 из 15

Тема: МК210-312 на DO

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от UAN Посмотреть сообщение
    Модуль изначально был настроен на отключенную проверку - перезагружать его нет смысла. Провода около полуметра длиной. Если цепь разомкнуть как у плюса, так и у минуса - все гаснет и затихает.
    Взгляните схему выхода, и все понятно станет. Отключение проверки в конфигураторе очевидно не отключает физически контроль обрыва. Тока ч.з. резистор 200кОм видимо хватает для слабого свечения. Мультиметром проверить не сложно.изображение_2023-10-23_194121075.png
    Последний раз редактировалось Sergej_; 23.10.2023 в 16:09.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Взгляните схему выхода, и все понятно станет. Отключение проверки в конфигураторе очевидно не отключает физически контроль обрыва. Тока ч.з. резистор 200кОм видимо хватает для слабого свечения. Мультиметром проверить не сложно.изображение_2023-10-23_194121075.png
    Если так, то как тогда быть? Свечение не критично, а вот писк нервирует.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от UAN Посмотреть сообщение
    Если так, то как тогда быть? Свечение не критично, а вот писк нервирует.
    Попробуйте параллельно поставить резистор

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от UAN Посмотреть сообщение
    Если так, то как тогда быть? Свечение не критично, а вот писк нервирует.
    1)Параллельно зуммеру попробовать резистор подобрать. 2)Как вариант попробовать запитать например 12 В. В рэ сказано при напряжении менее18 в контроль не работает , возможно этого напряжение будет не достаточно , ток через оптрон резко снизится, как при этом будет работать колонна не знаю. 3) Точно поможет промежуточное реле. или физическое вмешательство в цепь контроля модуля.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    1)Параллельно зуммеру попробовать резистор подобрать. 2)Как вариант попробовать запитать например 12 В. В рэ сказано при напряжении менее18 в контроль не работает , возможно этого напряжение будет не достаточно , ток через оптрон резко снизится, как при этом будет работать колонна не знаю. 3) Точно поможет промежуточное реле. или физическое вмешательство в цепь контроля модуля.
    Спасибо за варианты. Про снижение напряжения я не додумался - интересное решение, но у колоны в паспорте указано 24В пост. ток +/-10%. Стало быть не взлетит. Наверное, поставлю реле - самое оптимальное решение на мой взгляд.

Похожие темы

  1. МК210-302
    от warp в разделе Мх210
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2022, 08:25
  2. ПЛК150 и МК210-301
    от StrelecRUS в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.07.2021, 15:24
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2021, 10:13
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.07.2020, 10:30
  5. МК210-301 и SysLibSocket
    от Дмитрий Артюховский в разделе Мх210
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.02.2019, 21:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •