Этот SP RTE Base Server вообще можно удалить ( отключить), я его даже не ставлю.
Сделайте по порядку всё сначала, вы какой то шаг пропустили, например не правильно поменяли целевую платформу, в конфигурации должно быть так 1 Вирт ПЛК.jpg После смены платформы, надо нажать Дополнения/ Стандартная конфигурация, очистить всё, компилировать всё.
Сохранить проект.
В проекте настроить Localhost
Запустить вирт контроллер, подключиться к нему
Проверить настройки Localhost в Getewey, сохранить при выходе.