Цитата Сообщение от aaaSashaMGGU Посмотреть сообщение
Добрый день!
Перешёл на Codesys v3.5 SP17
При попытке подключения контроллером ПЛК200 к панелям Weintek по ModBusTCP - связи с ними нет. Возможно, дело в том, что адрес панели, по-умолчанию, = 0. По этому адресу всё корректно работает откуда угодно: ModbusPoll, Codesys v3.5 Patch8, другие панели Weintek и т.д.
При попытке ввести адрес 0 возникает ошибка:
111.png

Однако, если оставить это поле полностью пустым
222.png
то, как будто, адрес становится равен нулю:
333.png

Но всё равно ничего не работает:
444.png

При соединении с каким-нибудь стареньким ОВЕНом всё в порядке:
555.png
666.png

Конечно, можно принудительно у панелей сделать адрес = 1, но они сто лет как уже настроены и работают...
Что можно сделать?
Спасибо
Добрый день.
Можно использовать ФБ MB_TcpRequest из библиотеки OwenCommunication.
В версии 3.5.11.7 мы поддержали возможность отправки запроса с Unit ID = 0.

https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31816