Да! Именно так! Я, когда буду писать статью про датчики температуры ДТС, расскажу про это.или применение PT100 нецелесообразно?
Тезисы такие:
1. Нужны датчики Pt1000. Ща ОВЕН выпустил новую линейку ДТСок под HVAC (ДТС3014, ДТС3224, например - https://owen.ru/product/datchiki_tem...ioning_dts3xxx),. и я их заказал (едут, протестирую через 2 недели)!
2. До этого заказывал Pt100 - врут. Например, подбором коррекции я вывел их сопротивление так, чтобы температура совпадала с датчиком ОВЕН ПВТ, который меряет всё электронным способом и иммет бОльшую точность. Ну так вот при 28 градусов оно совпадало, а при 24 градусах стало врать на 2-3 градуса.
3. На форуме (как найду тему, дополню ответ) один читатель выдумал по одному из входов измерять эталонное сопотивление и сравнивать погрешность измерения входа, и корректировать датчики по нему. У меня три датчика, а у ПР200 - 4 входа. Я так сделал. Коррекция получилась ещё -2,9 Ома.
Вот тема на форуме: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37270
Короче, только Pt1000!




Ответить с цитированием