Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
Добрый день

Выход Простого ПИД-регулятора из менеджера компонентов подключен к аналоговому выходу ПР, настроенному как 4...20 мА. Правильно я понимаю, что Минимальную мощность ПИД надо задать 4, а максимальную 20 ?
Аналоговый выход в ПР, насколько я помню принимает значения float в диапазоне 0...1. Можно конечно задать для ПИД диапазон от 0 до 1, но наверно тогда получите очень маленькие значения для пропорционального коэффициента.
Сделайте диапазон ПИД от 0 до 100, а выход ПИД линейно масштабируйте в диапазон 0...1 (ну или просто делите на 100) - мне кажется, что так удобней