    Элемент Ввод данных настроен таким образом. Если поставить галочку возле Мониторинг, то панель будет и писать и читать по адресу 525 ?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 99.jpg (39.3 Кб, Просмотров: 15)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 13.10.2023 в 15:16.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Элемент Ввод данных настроен таким образом. Если поставить галочку возле Мониторинг, то панель будет и писать и читать по адресу 525 ?
    Если адрес один и тот же, галку можно не ставить. Мониторинг нужен когда пишите в один регистр, а отображаете другой. 1 Мониторинг.jpg
    Макрос чаще, чем раз в сек нельзя вызвать
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.10.2023 в 15:33.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Если адрес один и тот же, галку можно не ставить. Мониторинг нужен когда пишите в один регистр, а отображаете другой. 1 Мониторинг.jpg
    Макрос чаще, чем раз в сек нельзя вызвать
    А как сделать вызов макроса раз в секунду ?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А как сделать вызов макроса раз в секунду ?
    Функц. область, ставите Цикл, 1 секунда, внутри вызов макроса. 1 Вызов макроса.jpg
    Можно попробовать поставить, запускать макрос системным битом, например PSB4 (500 ms), будет раз в секунду. Есть ещё бит 150 ms, можете попробовать запускать от него ( раз в 300 ms). Сам не проверял.
    И читайте руководство, там всё это есть.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.10.2023 в 17:01.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •