Страница 30 из 39 ПерваяПервая ... 202829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 382

Тема: ОВЕН ВП110 - web-панель оператора (возобновление производства, платформа H/W v2.0)

  1. #291

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DmitriiAnyushin Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, как часто необходимо менять аккумуляторные батареи у ВП110 и как будет вести себя панель если аккумуляторы будут разряжены (питание все время будет осуществляться от внешнего источника)? Спасибо!
    Добрый день.
    К сожалению, с разряженными в ноль аккумуляторами панель не запустится (даже при наличии внешнего питания) - и даже не сможет начать их подзарядку.

  2. #292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    К сожалению, с разряженными в ноль аккумуляторами панель не запустится (даже при наличии внешнего питания) - и даже не сможет начать их подзарядку.
    Понятно. А на сколько примерно хватает батареи и будет ли какая-то индикация, что батареи разряжаются до критического уровня?

  3. #293

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DmitriiAnyushin Посмотреть сообщение
    Понятно. А на сколько примерно хватает батареи и будет ли какая-то индикация, что батареи разряжаются до критического уровня?
    Ориентируйтесь, что не более, чем на час.
    Индикация есть на верхем баре - в виде процента заряда.

  4. #294

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Ориентируйтесь, что не более, чем на час.
    Индикация есть на верхем баре - в виде процента заряда.
    Нет, я имею ввиду ситуацию - поставил батареи в панель, подал внешнее питание и оно никогда не пропадет.
    У четырехсотых контроллеров Сименс тоже батарейки используются, но они даже при постоянном внешнем питании через какое-то время (год, два) в негодность приходят и при пропаже питания retain переменные слетают или вообще вся прошивка отваливается, не помню уже.
    Тут какая ситуация будет - ВП до первой пропажи внешнего питания работать будет или сразу вырубится?
    Последний раз редактировалось DmitriiAnyushin; 29.09.2023 в 14:53.

  5. #295

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DmitriiAnyushin Посмотреть сообщение
    Нет, я имею ввиду ситуацию - поставил батареи в панель, подал внешнее питание и оно никогда не пропадет.
    У четырехсотых контроллеров Сименс тоже батарейки используются, но они даже при постоянном внешнем питании через какое-то время (год, два) в негодность приходят и при пропаже питания retain переменные слетают или вообще вся прошивка отваливается, не помню уже.
    Тут какая ситуация будет - ВП до первой пропажи внешнего питания работать будет или сразу вырубится?
    При наличии внешнего питания аккумулятор не разряжается, так что его ресурс не снижается.
    Так что в вашем случае я не вижу потенциальных проблем.

  6. #296
    Пользователь
    Регистрация
    14.11.2019
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    8

    По умолчанию красные кресты

    Подскажите где искать проблему появились красные кресты на ВП110, на web Плк их нет ( скрины прикрепил ). Если нажать на крест галочка на вебе снимается.
    ПЛК.jpg,ВП110.jpg

  7. #297
    Пользователь
    Регистрация
    14.11.2019
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Восстановилось само, что за глюк мог быть ? есть предположения ?

  8. #298

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BURIK134 Посмотреть сообщение
    Восстановилось само, что за глюк мог быть ? есть предположения ?
    Предположение - у вас в проекте есть утечка дескрипторов.
    В дереве проекта в узле Debug присвойте каналу Enable Debug значение TRUE и смотрите на значение канала Open Files.
    Если оно систематически увеличивается - то у вас в проекте утечка.

  9. #299
    Пользователь
    Регистрация
    14.11.2019
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Спасибо проверим. У меня еще вопрос по панели. Калибровки экрана в нет в ней ( ну или я не нашел). У меня на главном окне много окон есть кнопка тревоги , так вот в чем проблема при нажатии кнопки "тревоги" может открыться другое окно чаще "емкости", также при нажатии на любое из 12 окон ( графика в окне сгруппирована) чаще открывается совершенно другое. В веб интерфейсе такого нет. Грешу на наводки, шкаф стоит в подстанции. Как то можно с этим бороться ( земля подведена к панели).MAIN.png

  10. #300

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BURIK134 Посмотреть сообщение
    Спасибо проверим. У меня еще вопрос по панели. Калибровки экрана в нет в ней ( ну или я не нашел). У меня на главном окне много окон есть кнопка тревоги , так вот в чем проблема при нажатии кнопки "тревоги" может открыться другое окно чаще "емкости", также при нажатии на любое из 12 окон ( графика в окне сгруппирована) чаще открывается совершенно другое. В веб интерфейсе такого нет. Грешу на наводки, шкаф стоит в подстанции. Как то можно с этим бороться ( земля подведена к панели).MAIN.png
    Что именно вы называете термином "земля"? Защитное заземление?

Страница 30 из 39 ПерваяПервая ... 202829303132 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР+панель оператора+позициоенер
    от Mozzilla32rus в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  2. ПЛК 110 и панель оператора.(визуализация)
    от славаолд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 20:29
  3. панель оператора ИП320
    от igorsp в разделе Разработки
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 19:53
  4. Панель оператора ОВЕН ИП320
    от Salex в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3