Цитата Сообщение от MrGavai Посмотреть сообщение
Добрый день, подключил пр103 напрямую в облаку для ведения счета. Счетчик у меня 32 разрядный с макросов и может считать очень далеко, значения передаю в сетевую переменную, а в облаке происходит переполнение переменной после 65000, как это победить? Как корректно указать в ПР103 и в облаке тип int 32?
Нужно в программе ПР разложить 32 разрядное число на 2 16-разрядных слова и присвоить их соседним сетевым регистрам. В облаке читать как 32 разрядное целое по меньшему адресу 16-разрядного слова