Показано с 1 по 10 из 629

Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый вечер. С последними обновлениями прошивки ПР102 пришли и проблемы измерения сопротивления (измерение тока и напряжения все ОК). Приборы: ПР102-24.2416.03.1; ПР102-24.2416.06.2 в связке с ПРМ-24.3 и без. Значение сопротивления постоянно прыгает. Успокоить удается значением фильтра 10 секунд. Ранее прекрасно работало со значением фильтра 0,1 с. Первый раз вылезло на объекте в августе. В настоящее время на столе с постоянным резистором в качестве измеряемого элемента.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Усеин Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. С последними обновлениями прошивки ПР102 пришли и проблемы измерения сопротивления (измерение тока и напряжения все ОК). Приборы: ПР102-24.2416.03.1; ПР102-24.2416.06.2 в связке с ПРМ-24.3 и без. Значение сопротивления постоянно прыгает. Успокоить удается значением фильтра 10 секунд. Ранее прекрасно работало со значением фильтра 0,1 с. Первый раз вылезло на объекте в августе. В настоящее время на столе с постоянным резистором в качестве измеряемого элемента.
    Добрый день!

    Какая версия прошивки используется на ПР102? Если последняя, то про проблему знаем - обсуждение поднималось в этой теме (https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post415334). В ближайшем обновлении она будет исправлена.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Актуальная на текущий день.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Какая версия прошивки используется на ПР102? Если последняя, то про проблему знаем - обсуждение поднималось в этой теме (https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post415334). В ближайшем обновлении она будет исправлена.
    подскажите решена ли проблемма или стоит отказаться от покупки пр102 ?
    Последний раз редактировалось iljael; 10.07.2024 в 15:25.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iljael Посмотреть сообщение
    подскажите решена ли проблемма или стоит отказаться от покупки пр102 ?
    Добрый день. Этот баг исправлен.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

Похожие темы

  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 497
    Последнее сообщение: 20.08.2025, 23:00
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •