ПР102-24.2416.13.2 - проверить, что аналоговые входы могут работать с дискретными сигналами (з.ы. не знаю. ПР200 умеет) /4…20 мА, 0…10 В, Pt1000, NTC, РТС, 0…300 кОм и др./ на 100-й версии прямо написано, что дискретный режим поддержан, а тут и др.
выходы К транзисторные.
ПР102-24.2416.16.2 - как вариант вместо + еще 2 аналоговых выхода.
Не хватает 10 входов и 4 выходов. ПРМ-24.1 + ПРМ-24.3 например. (у .3 есть аналоговые выходы 4 шт, можно и частотниками поуправлять)
Если аналоговые входы на 102 могут работать в дискретном режиме, то общего количество входов с модулями расширения хватит.
Управлять частотниками через интерфейс скорее всего не особо получится, сколько частотников всего?
ПР100 вроде не поддерживает модули расширения.
на ПР102 дискретный режим есть. Указан в схеме подключения. Еще посчитайте количество входов с учетом модулей ПР103.
В общем из ПР только 102 и 103 могут подойти за счет возможности подключения ПРМ до 2-х штук.