Здравствуйте, ТРМ12-У2 запитываются все от 230В (сам прибор). Клеммы на +-24В - это внутренний источник питания, он предназначен для запитывания токовых датчиков к примеру от самого ТРМ12. Модификация блока питания не предусмотрена в линейки ТРМ.
Здравствуйте, ТРМ12-У2 запитываются все от 230В (сам прибор). Клеммы на +-24В - это внутренний источник питания, он предназначен для запитывания токовых датчиков к примеру от самого ТРМ12. Модификация блока питания не предусмотрена в линейки ТРМ.
Тимур!
Зачем писать ответ не разобравшись в вопросе?
Ваша техподержка гарантировала работу прибора от 24 вольт. Информация на сайте и видео об приборе версии У2 говорят об этом же. Там честко прописано работа прибора начиная с 21VDC.
Во вложении скрин с вашего сайта и ссылка на видео о приборе.
Посмотрите видео о приборе.
https://youtu.be/RY_wjqhDam4?si=LRkI8RtESKjQMCRO
Характеристики прибора были изменены позднее, без извещения потребителей.
Мы заказали один прибор, а получили совсем другой.
Я никого не обвиняю.
Ищу варианты решения.