IMG_20230924_112837.jpg настойки
IMG_20230924_112837.jpg настойки
Сорри. Я позже поменял границы и выложил. Да в районе 50. С датчиком сопротивления также скачет. Температура плюс минус два градуса прыгает
Добрый вечер. С последними обновлениями прошивки ПР102 пришли и проблемы измерения сопротивления (измерение тока и напряжения все ОК). Приборы: ПР102-24.2416.03.1; ПР102-24.2416.06.2 в связке с ПРМ-24.3 и без. Значение сопротивления постоянно прыгает. Успокоить удается значением фильтра 10 секунд. Ранее прекрасно работало со значением фильтра 0,1 с. Первый раз вылезло на объекте в августе. В настоящее время на столе с постоянным резистором в качестве измеряемого элемента.
Добрый день!
Какая версия прошивки используется на ПР102? Если последняя, то про проблему знаем - обсуждение поднималось в этой теме (https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post415334). В ближайшем обновлении она будет исправлена.
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
email: k.korolev@owen.ru
Актуальная на текущий день.
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic