Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Подключение привода клапана Danfoss AME25 к ТРМ10

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Возможно на входе питания ЦАП стоит диод (защита от дурака), по этому не сгорает, тогда на привод подается только положительная полу волна, а сам привод за счет инерционности каким-то образом ее сглаживает
    Амплитудное значение переменного напряжения 24 В составляет 33,6 В (если в сети номинальное напряжение). Это то же многовато для аналогового выхода.
    В РЭ написано - максимальное допустимое напряжение источника питания ЦАП, не более 30 В.
    Последний раз редактировалось IVM; 22.09.2023 в 13:53.