Подключение датчика N-P-N типа к ПР200 через диодный мост. При сработанном датчике на входе ПР будет уровень напряжения близкий к +24В. Видел как-то схему подключения датчика N-P-N типа к ПР200 посредством резистора (предлагала техподдержка ОВЕН). Там резистор был номиналом 2 кОм. На резисторе такого номинала будет падать вольт 10...12.
Что мешает разработчикам ОВЕН разместить диодные мосты в миниатюрных планарных корпусах на плате ПР. Получились бы универсальные дискретные входы. Цена ПР выросла бы на несколько сотен рублей.
Последний раз редактировалось IVM; 21.09.2023 в 13:04.
В общем-то мало чем отличается от 777.jpg
С резистором как-то делал - работает, но немного греется, лучше взять на 1Вт.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
А что делать если надо подключить несколько датчиков N-P-N типа к одной группе входов. Ставить несколько БП ? Дороговато получится. На Али диодный мост в планарном корпусе можно оптом купить по 5 руб/шт.
Датчики разных типов к одной группе входов вообще невозможно будет подключить.
Последний раз редактировалось IVM; 21.09.2023 в 17:12.
Здравствуйте. ПР200+облако. Упаковал були в инт, облако приняло. Но не могу разобраться, как обл. инт опять распоковать на були в облаке? Может, где то внятно написано или показано по пунктам, как это делается?
Через расширение я организовал инт переменную в облаце. Но мне нужно отображать були и с ними работать. А этих параметров в облаце нет. Вводить новые параметры или как поступать?
Alexandr21 смотрите там арифметику.
А, зачем добавили датчик с выходным транзистором структуры p-n-p, на третий вход, в смысле, без него была рабочая схема, а теперь Вы всё испортили, в смысле, независимо от сигналов датчиков на первом и втором входе будет всегда присутствовать сигнал, что очевидно даже невооружённым взглядом!