    Не получается опросить в SCADA текущее значение счетчика импульсов СИ30 по RS-485 по протоколу Modbus-RTU. Порт настроен верно. После сигнала Старт на дисплее счетчика видно, что идет счет импульсов, но в SCADA значение счетчика не меняется. В SCADA читаю регистр с адресом 0. Может что-то в конфигурируемых параметрах счетчика надо задать что бы счетчик начал отвечать на запросы по RS-485.

    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13584

    В этой теме есть пример Опрос счетчика СИ30 через библиотеку Modbus.LIB., но он не скачивается. Где его можно скачать ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 20.09.2023 в 10:42.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,440

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Не получается опросить в SCADA текущее значение счетчика импульсов СИ30 по RS-485 по протоколу Modbus-RTU. Порт настроен верно. После сигнала Старт на дисплее счетчика видно, что идет счет импульсов, но в SCADA значение счетчика не меняется. В SCADA читаю регистр с адресом 0. Может что-то в конфигурируемых параметрах счетчика надо задать что бы счетчик начал отвечать на запросы по RS-485.

    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13584

    В этой теме есть пример Опрос счетчика СИ30 через библиотеку Modbus.LIB., но он не скачивается. Где его можно скачать ?
    Непонятно, почему нельзя сделать по человечьи, в смысле, назначить в скаде(или(и) ОРС) тип данных DINT(или INT32), чтобы читать переменную полностью, в смысле, два регистра?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.09.2023 в 11:06.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Непонятно, почему нельзя сделать по человечьи, в смысле, назначить в скаде(или(и) ОРС) тип данных DINT(или INT32), чтобы читать переменную полностью, в смысле, два регистра?!
    Значения счетчика укладываются в один регистр. Читать старший регистр нет нужды.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,440

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Значения счетчика укладываются в один регистр. Читать старший регистр нет нужды.
    Тогда получается Вы старший регистр читаете, а младший, что Вам нужен не читаете!
    Ваша скада вообще работает, в смысле, что-то успешно читает кроме СИ30? И что это за тайны, в смысле, какая у Вас скада, например МастерСкаде нужен посредник в виде ОРС!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.09.2023 в 11:28.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Тогда получается Вы старший регистр читаете, а младший, что Вам нужен не читаете!
    Ваша скада вообще работает, в смысле, что-то успешно читает кроме СИ30? И что это за тайны, в смысле какая у Вас скада, в смысле, например МастерСкаде нужен посредник в виде ОРС!
    Я подключал к SCADA другое Modbus устройство с аналогичными настройками. Все отлично читается. SCADA - SIMP Light.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Не получается опросить в SCADA текущее значение счетчика импульсов СИ30 по RS-485 по протоколу Modbus-RTU. Порт настроен верно. После сигнала Старт на дисплее счетчика видно, что идет счет импульсов, но в SCADA значение счетчика не меняется. В SCADA читаю регистр с адресом 0. Может что-то в конфигурируемых параметрах счетчика надо задать что бы счетчик начал отвечать на запросы по RS-485.

    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13584

    В этой теме есть пример Опрос счетчика СИ30 через библиотеку Modbus.LIB., но он не скачивается. Где его можно скачать ?
    Какую функцию используете для чтения?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Какую функцию используете для чтения?
    Функция 4. Так указано в РЭ.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Функция 4. Так указано в РЭ.
    Тогда попробуйте на всякий прочитать 1 регистр, может счётчик хранит регистры наоборот

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Тогда попробуйте на всякий прочитать 1 регистр, может счётчик хранит регистры наоборот
    Ну тогда надо локализовать проблему: скада, преобразователеь, ПК или СИ30

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Ну тогда надо локализовать проблему: скада, преобразователеь, ПК или СИ30
    Со SCADA все в порядке, другие Modbus устройства опрашиваются.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СИ30
    от Newcomer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.05.2023, 22:30
  2. СИ30
    от Newcomer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 18:08
  3. СИ30 + PC. Какое ПО?
    от Inferno в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 10:40
  4. СИ30
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.01.2014, 09:28
  5. СИ30 + ac4
    от atnoname в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 10:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •