А причем здесь частотник?
Курить надо мануал на датчик ПД100
В этом мануале есть график:
graphPD100.jpg
где четко видно, что при 12в сопротивление нагрузки должно быть 0 ом,
а 200 ом допустимо при питании >= 16в.
А причем здесь частотник?
Курить надо мануал на датчик ПД100
В этом мануале есть график:
graphPD100.jpg
где четко видно, что при 12в сопротивление нагрузки должно быть 0 ом,
а 200 ом допустимо при питании >= 16в.