Да вроде ничего не должно сгореть. Я как то на АВВ частотнике плюс и минус внутреннего источника питания замкнул, он никакой реакции, видимо внутренняя защита была. Потом все соединил правильно и все заработало.
Да вроде ничего не должно сгореть. Я как то на АВВ частотнике плюс и минус внутреннего источника питания замкнул, он никакой реакции, видимо внутренняя защита была. Потом все соединил правильно и все заработало.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
На токовый вход и так подается 24 вольта (ну или, как написано в инструкции к датчику давления, от 12 до 36 В). И это источник внешнего питания (или внутреннего при активном датчике) включен последовательно в цепь. Без напряжения вы тока к сожалению не получите.
Проверьте мультиметром напряжение с датчика, вы наверное удивитесь...
Смешались в кучу, кони, люди! Советую измерить напряжение на токовом входе, обычно оно до 1...2 вольт или немного выше!
Вы вероятно в школе физику прогуливали, короче, шунтирующий прецизионный резистор преобразует токовый сигнал в сигнал напряжения, например при номинальном сопротивлении резистора 100 Ом токовому сигналу 0-20 мА будет соответствовать напряжение 0-2 вольта!
Короче, если ПР200, допустим, питается из розетки, напряжением 220 вольт это вовсе не означает что и микроконтроллер STM32 питается таким же напряжением, всё совсем не так, как Вы думаете!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.09.2023 в 09:09.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Не знаю, физики у меня в школе вообще не было. Перестройка... Гласность и т.п... Ясно что там не 24 вольта, но при 0.020 А и 350 Ом это уже 7 В. А если в устройстве внутреннее измерительное сопротивление 1кОм, то это уже падение в 20 вольт, поэтому источник питания уже точно более 24 вольт требуется...
И я вовсе не такой идиот, как Вы думаете... Есть конечно нюансы, но это со мной и останется )
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Я такого же мнения как и вы. Я сразу написал, что бы экспериментатор предоставил схему и инструкцию к ПЧ. Я ему никогда не рекомендовал что-то сделать, просто спрашивал как именно он это сделал.
Я никогда ничего не подключал в своей жизни не изучив документацию.
Просто ответ мы получим только через 12 часов, судя по его постам. Но нам же надо занять себя на это время...