    Цитата Сообщение от Задумкин Сергей Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подключаем ВП110 к ПЛК210. Все работает только по HTTP (порт 8080). По HTTPS через порт 8443 не подключается панель к контроллеру. В чем может быть проблема?
    Какая у вас версия прошивки?
    Работа по HTTPS с самоподписанными сертификатами поддерживается начиная с версии 2.1 (сборка 107 и выше).

  2. #2

    По умолчанию

    Версия 2.1, сборка 101

  3. #3

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Вам нужно обновить прошивку. В РЭ указано, как это можно сделать.
    Обновили ВП110, сгенерировали сертификат на ПЛК210, перезагрузили ПЛК. Теперь при попытке подключения по https вылезло "Предупреждение. Угроза безопасности. WebPanel не доверяет и т.д. и т.п.". Так же не должно быть?
    Простите, просто не очень шарю в этих web-протоколах, но для себя хочется разобраться как настраивать подключение по одному и второму.
    P.S. В конфигураторе ПЛК написано, что сертификат имеет срок действия 1 год. А что будет через год? Он автоматически сам новый сгенерирует или это только вручную делается?

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Задумкин Сергей Посмотреть сообщение
    Обновили ВП110, сгенерировали сертификат на ПЛК210, перезагрузили ПЛК. Теперь при попытке подключения по https вылезло "Предупреждение. Угроза безопасности. WebPanel не доверяет и т.д. и т.п.". Так же не должно быть?
    В случае самодписанного сертификата - должно.

    Цитата Сообщение от Задумкин Сергей Посмотреть сообщение
    А что будет через год? Он автоматически сам новый сгенерирует или это только вручную делается?
    Это делается только вручную.

Похожие темы

  1. ПР+панель оператора+позициоенер
    от Mozzilla32rus в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  2. ПЛК 110 и панель оператора.(визуализация)
    от славаолд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 20:29
  3. панель оператора ИП320
    от igorsp в разделе Разработки
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 19:53
  4. Панель оператора ОВЕН ИП320
    от Salex в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 11:15
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 09:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •