Последний раз редактировалось Юрий Н; 08.09.2023 в 13:35.
Да я особо не критиковал. Так что показалось немного странным.
Ну насчет остального, к примеру (Rockwell Automation Руководство по разработке HMI ):
10. Производительность HMI.
При разработке HMI важно учитывать три критерия производительности: частоту обновления экрана, время переключения экранов и время реакции на действия пользователя.
10.1. Частота обновления экрана. Частота обновления экрана должна в два раза превышать максимальную частоту обновления отображаемых данных. Например, если данные обновляются раз в четыре секунды, то содержимое экрана должно обновляться раз в две секунды. Это помогает оператору быстро оценить изменения в состоянии системы. Не следует делать частоту обновления экрана слишком высокой, потому что это может привести к эффекту мерцания. Частота обновления данных может отличаться для разных параметров. Например, оперативные данные и сигналы тревог должны обновляться регулярно, а конфигурационные параметры могут обновляться только при их изменении пользователем.
10.2. Время переключения экранов. Время переключения экранов – это интервал между нажатием кнопки навигации и отображением на дисплее соответствующего экрана проекта. Слишком долгое время переключения может смутить пользователя или привести к нежелательным действиям (например, возвращению на исходный экран). Время переключения на экраны уровня 1 и 4 не должно превышать пяти секунд, а на экраны уровня 2 и 3 – двух секунд.
10.3. Время реакции на действия пользователя. Пользователи должны быстро получать обратную связь от HMI при выполнении каких-либо действий – например, при вводе новой команды оператор должен сразу увидеть, что она начала выполняться. Обратная связь позволяет оператору понять, что его действия были распознаны и обработаны системой. При вводе данных и нажатиях кнопок время реакции системы не должно превышать 2 секунд и быть меньше 0.5 секунд. Слишком долгая задержка может привести к тому, что оператор попробует повторно ввести данные или нажать на кнопку. Слишком быстрый отклик может смутить оператора (например, он может подумать, что данные изменились не из-за его действий, а по иной причине, и очень долго ругаться).
Вот Овен следует к примеру - СПК такие тормознутые)))
Последний раз редактировалось Rask; 08.09.2023 в 14:59.
Надо было не это из руководства цитировать, а про цветовые стили. А то наделают некоторые вырвеглазных решений, а операторы за мониторами по 12 часов без отрыва сидят. Тут слова "я так вижу" не подходят. Если делаешь для себя, то делай как хочешь, а для других надо соблюдать стандарты. Даже наши старые ГОСТы и то требовали элементарных правил для экранных форм.
Понимаете, есть отличие, делать для себя и делать для людей. Я уже говорил выше, что операторы сидят перед мнемосхемой технологического процесса всю 12 часовую смену. И на этой схеме 500 и более механизмов, а каждый механизм оснащён десятком датчиков.
Для себя вы можете нарисовать всё что угодно и в любых цветах. Вы вашей программой будете пользоваться раз в сутки 5 минут, и поэтому вы думаете что чем красочней, тем лучше, к сожалению это не так. В мнемосхеме не нужна графика, там важен функционал и удобство. Механизмы стараются рисовать контурами, чтоб приблизительно напоминал оборудование, при этом цвет механизма это его статус, например: серый - не готов, белый - готов, красный - авария, зелёный - в работе... Оператор посмотрел мельком и занимается другими делами.
Вот моё решение, и то, я кнопки немного разнёс, чтоб не промазать при нажатиях...
Почти как в стандарте Роквелла, но всё равно, есть отличия. Особенно мне не нравится, что у них цвет работающего механизма белый. У меня бледно зелёный. А белый это готовность.