Положите маску бит Входов в Холдинг регистры в ПЛК и читайте в панели 4х0, бит 0
Кстати там могут быть переставлены байты и 0 бит попадёт в 8 бит панели, проверьте.
В таких случаях можно на время вывести не только биты, но и Дисплей регистра 4х0 и смотреть какой бит включается. При включении 8 бита будет 256 в дисплее.
Вот так можно упаковать до 16 входов в Маску WORD на CFC, через точку
1 Упаковка в Маску.jpg
Если надо больше, то до 32 бит можно упаковать в DWORD.
Распаковывать из маски наоборот, соответственно.