Показано с 1 по 5 из 5

Тема: СПК110 отклик панели более 1с

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,990

    По умолчанию

    Добрый день.

    Если есть у кого варианты на что еще обратить внимание,
    Версия Codesys 3.5.14.4, знаю что нужно на 3.5.5 делать,
    Возможно, что переход на версию 3.5.5 ускорит обработку визуализацию за счет использования "родных" (с точки зрения версий) для рантайма библиотек.
    Также можно порекомендовать "облегчить" визуализацию - уменьшить количество объектов на экране, уменьшить число внешних графических файлов (если они используются), отказаться от градиентных цветов и т. д.
    Если в настройке опроса есть модули, которые в данный момент физически не подключены к СПК - то их следует убрать, так как их наличие также приводит к задержкам визуализации из-за срабатывания таймаута опроса (который по умолчанию составляет 1 секунду).

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.





    Возможно, что переход на версию 3.5.5 ускорит обработку визуализацию за счет использования "родных" (с точки зрения версий) для рантайма библиотек.
    Также можно порекомендовать "облегчить" визуализацию - уменьшить количество объектов на экране, уменьшить число внешних графических файлов (если они используются), отказаться от градиентных цветов и т. д.
    Если в настройке опроса есть модули, которые в данный момент физически не подключены к СПК - то их следует убрать, так как их наличие также приводит к задержкам визуализации из-за срабатывания таймаута опроса (который по умолчанию составляет 1 секунду).
    Я всё это вроде как понимаю, градиенты не использовал, есть ресурсоемкие элементы типа таблицы тревог.
    Пытался на 3.5.5 создать, тогда библиотеки агавы не подключаются, да и я в целом не настолько опытный во всех этих делах, на изучение трачу много времени, но мне кажется уйдут годы, пока я наберусь достаточно опыта.
    Таймаут стоит 250 ms, используется 3 модуля, по индикатору RS в принципе сразу заметно, тем что он моргает секунды 1-2 сек непрерывно, потом происходит пауза в 1-2 сек, среднее время цикла под 1500ms, RS работает на скорости 115200, связь только внутри коробки, в пределах 20 см.
    Приоритеты циклов следующие:
    MainTask - Пр. - 1, интервал - 20
    OwenArchiver - Пр. - 31, интервал - 100
    Visu_Task - Пр. - 30, интервал - 100
    AlarmManager - Пр. 31 интервал - 100
    7 Вкладок визуализации с вполне стандартными элементами, типа: индикаторы, метки, прямоугольники, кнопки и т.д

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2023, 15:07
  2. СПК107 - отклик > 10сек.
    от alexusankov в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 15:10
  3. Отклик ПЛК-110-60М
    от Sangre в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 14:08
  4. Электрический вал с более чем двумя ПЧВ.
    от serg_dm в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 13:42
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 16:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •