Не сложные визуализации можно сделать с помощью Node-Red. Есть много информации в интернете.
Не сложные визуализации можно сделать с помощью Node-Red. Есть много информации в интернете.
Добрый день. Спасибо всем за отклики. Наигрался с протоколами и прочими скадами. и всЁ вроде прАвильно, но!
Никак не могу получить данные с датчиков температуры на OPC Сервер.
1.Конфигурация следующая: ПР-103 с подключенными двумя модулями ПРМ220.3 На ПРМ в первом слоте постоянно моргают светодиоды входов независимо от того, подключено к ним что-то или нет. На ПРМ во втором слоте горит светодиод выбранного входа. Это нормально или так быть не должно?
2. Подключено два датчика через преобразователи НПТ 1 (4-20 ма)
3. Приложил скрин Овен конфигуратора с вычисленными значениями и слотами подключенных датчиков. Значения соответствуют реальной температуре 14,5 гр. цельсия.
4. При передаче на OPC сервер значения превращаются в белиберду. Подключал и к овен OPC и к MasterOPC серверам - результат одинаковый. В чем причина? Что я делаю не так?
При передаче по Модбас, часто меняются местами регистры (байты). Число Float, это 2 регистра ( 4 байта)
При не правильном отображении Флоат, поменять местами регистры (байты).
При настройке тега, внизу, есть младшим регистром вперёд (младшим байтом вперёд).
Обычно хватает переставить регистры. Нас скрине 3 возможных варианта перестановок. 1 Перестановка регистров.jpg
Правильное число с переставленными регистрами 123.4568
Последний раз редактировалось kondor3000; 29.04.2023 в 11:34.
Стало понятнее, попробую.
Добрый день. Есть вопрос. не знаю куда спрошу здесь. Если не по адресу ткните пальцем куда сходить посмотреть.
Собственно суть. Есть частотник с аналоговым входом 0-10v или 4-20ма оба работают. Как мне правильно создать переменную, чтобы я в скаде задавал значение не в долях вольта, а в процентах, или в тех единицах, которые мне нужны (например в герцах)
в пр-103 с модулями прм.
в ПР103 делаете масштабирование входного сигнала в вольты или мА
0-100% = 0-10В или 4-20мА
Или 0-50Гц = аналогично.
Ну или какие у вас там величины.
Ну и проверить как формируется выход. Например это не 0-10В а 0-1 float
Мне одному кажется, что, мягко выражаясь, странная конфигурация, в смысле, модуль расширения ПРМ-3 поддерживает низкоомные термосопротивления, с ним не надо иметь нормирующих преобразователей. Или наоборот, если у вас датчики температуры с нормирующим преобразователем(выходом 4-20 мА), можно взять ПР с аналоговыми входами(они из коробки поддерживают и высокоомные ТС) и выходами(если они вам нужны) или ПРМ-2(дешевле стоит), это я так думаю!
Смотреть надо в настройки ПЧ, в смысле, чему соответствует входное напряжение 0-10В(4-20 мА), если например Вы хотите задавать выходную частоту ПЧ в герцах!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.08.2023 в 17:30.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.