Цитата Сообщение от SolitarY Посмотреть сообщение
Приветствую! Пытаюсь подключить ПЛК210(server) по ModbusTCP к одноплатнику(client). На нем в настройках ModbusTCP игнорируется UnitId, в пакетах он его кидает равным 0. Если в ФБ MB_TcpSlave просто выставить usiUnitId:=0, не работает, и с отличными от нуля он тоже не устанавливает соединение. Возможно ли как-то на стороне Овна включить игнорирование UnitId?
Добрый день.
Такой возможности нет.

Я добавлю ваше пожелание в список задач по доработке библиотеки.