  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Можно сделать проще, вывести нужные регистры на дисплеи WORD, задавать и записывать в рецепты, записать что в регистрах и 1 Рецепты эмуляция.jpg
    скопировать потом в задачу рецептов и не обязательно в HEX, сам делал в DEC (можно даже в эмуляции проделать)
    Все упростил и сделал через PFW регистры, там где нужно только отображение рецептов - указываю на каждый элемент отображения свой PFW регистр из рецепта.
    В окне выставления уставок ввожу их через элементы ввода так же в PFW регистры. И это все обошлось без использования записи и считывания рецептов.
    С помощью функциональной области передаю эти уставки в ПЛК-slave.1-1.jpg1-2.jpg

    Но сейчас всплывает такой момент, я вычитал на форуме и в документации, что переменные, объявленные в конфигурации ПЛК в подэлементе «ModBus (slave)», являются сохраняемыми RETAIN переменными. И запись в эти переменные ограничена 70тыс циклов. В итоге если я буду уставки передавать на ПЛК с панели каждую секунду то за сутки ПЛК умрет??? На самом ли деле это так или я что то путаю, по проекту в такие переменные на ПЛК будут писаться данные с датчиков?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от senkos Посмотреть сообщение
    Но сейчас всплывает такой момент, я вычитал на форуме и в документации, что переменные, объявленные в конфигурации ПЛК в подэлементе «ModBus (slave)», являются сохраняемыми RETAIN переменными. И запись в эти переменные ограничена 70тыс циклов. В итоге если я буду уставки передавать на ПЛК с панели каждую секунду то за сутки ПЛК умрет??? На самом ли деле это так или я что то путаю, по проекту в такие переменные на ПЛК будут писаться данные с датчиков?
    Вы все перепутали, нельзя часто записывать в одни и те же регистры PFW панели. Были товарищи, которые хотели записывать в одни и те же регистры PFW раз в секунду.
    Если записывать например Тренд, то лучше делать глубину записи от недели до нескольких месяцев. А читать их из PFW и отправлять на ПЛК можете сколько угодно.
    Работа идёт в оперативной памяти.
    В ПЛК Retain переменные и в том числе в слейве, записываются только при отключении ПЛК от питания, это бывает не так часто, так что живите спокойно)))
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.07.2023 в 22:33.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •