Цитата Сообщение от Aleksandr11sk11 Посмотреть сообщение
Не работают выхода
Добрый день!
Ситуация следующая: сконфигурировал модуль вывода на выход 0-10В, в программе задаю значения на выход, в режиме онлайна значения на модуле есть, выход горит зеленым, но напряжения на выходе нет.
на клемму А01А подал +24 на клемму А01С подал минус, вольты меряю с А01В и А01С.
связь с модулем есть
Какое число записываете на выход, по какому адресу?
Нагрузку, 1-10 КОм пробовали подключить?