Цитата Сообщение от meta11ist87 Посмотреть сообщение
Доброго дня.
Бьюсь уже несколько дней и не могу решить проблему.
Есть один частотник(ЧП) и два насоса за ним(Н1 и Н2).
ЧП управляется по modbus переменной start_stop.
Н1 и Н2 коммутируются контакторами за ЧП, то есть в работе всегда один насос.
Что бы переключить насос, нужно остановить ПЧ и скоммутировать нужный контактор и снова запустить ЧП.
Не понимаю как это нарисовать в OL, т.к. переменная start_stop одна и OL не даёт возможности изменить её в неё из разных мест.
Я только начинаю разбираться в этом всём, прошу больно не пинать.
Изменить что-то в начальных условиях нельзя(поставить два ЧП или ещё что-то подобное).
Ну сперва, перед писаниной всяких программ (а это последнее дело!), надо определиться, как ваша установка ПЧ+ПР200+2КМ+2Н+... должна реагировать на одиночный отказ любого из компонентов схемы и что будет делать персонал, пока достанут (купят), привезут, переустановят, запрограммируют отказавший элемент. Т.е. насколько возможно быстро или автоматически выйти из аварии и продолжить выполнять функции насосов. Правильно спрашивает Сергей0308, какие органы управления (тумблеры, кнопки, переключатели) есть у персонала. Например, выйдет из строя ПР200.. Есть ли у персонала возможность выбрать в ручном режиме нужный насос и запустить частотник от тумблера? А если грохнется частотник? Пинать вас мы не хотим..