Цитата Сообщение от Вадим Ижевск Посмотреть сообщение
Т.е. две таргет-переменные TargetVars.stPlc210.xPowerInput1 и TargetVars.stPlc210.xPowerInput2 введены просто "до кучи". И использовать их никак невозможно?
Их, конечно, можно использовать. Каждая переменная отражает состояние соответствующего порта питания (у ПЛК210 их два).
Соответственно, если вы резервируете питание, используя оба порта - то сможете в программе определить, что на одном из портов питание пропало.