Тема: МК110-8Д.4Р Modbus RTU s7-1200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vadik2881 Посмотреть сообщение
    Привет всем, может кто поможет. Соединяю S7 1200 и модуль ввода вывода МК110-8Д.4Р через Modbus RTU
    В принципе опрос входов и управление выходами идёт но никак не могу считать и записать более одного слова.
    Т.е. если параметр Data_len ставишь больше 1 то ошибка сети 8383(Error in the data adress or address outside the valid range of DATA_PTR)
    Уже всё перепробовал. Сетка тестовая, 1 метр, с одного конца на S7 терминатор, 9600, нет контроля чётности, 8 бит.
    Так то оно всё работает, но не получается к примеру опросить сразу два регистра 50 и 51 что сразу считать состояние входов/выходов и придётся делать на каждый регистр свой блок MB_master.
    Посмотрел много материалов, как делают, вроде всё так же. Может чего на стороне овена какая проблема?
    Да данный момент единица по входу 1 и единица на выход 1
    А что вы одновременно опросить пытаетесь? В один регистр записывается маска выходов, из другого читается маска входов

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    А что вы одновременно опросить пытаетесь? В один регистр записывается маска выходов, из другого читается маска входов
    не, согласно описанию на MK: регистр 50 битовая маска значений выходов, регистр 51 битовая маска значений входов. А для записи значения к примеру на выход 1 регистр 0
    Как понимаю, 50 и 51 должны легко считываться

Похожие темы

  1. МК110-220.4К.4Р, Modbus RTU и 2 стоп-бита
    от krmts.ru в разделе Мх110
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.09.2020, 15:50
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.06.2020, 06:25
  3. МВ110-224.8А и S7-1200. Modbus
    от Alexandr17.02 в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 11:19
  4. МВ110-224.8А и S7-1200. Modbus
    от Alexandr17.02 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 11:19
  5. Как согласовать ТРМ201 и S7-1200 по протоколу modbus
    от kr1810bm86 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.05.2013, 14:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •