Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
Там по сути "заткнут" выхлоп воздуха из радиатора.
Кроме того, на фото это не видно, но похоже на выхлопных отверстиях лежат весьма толстые провода.
Не удивительно, что ЧРП перегреется. Другой вопрос, что он должен остановиться по аварии перегрева модулей БТИЗ, но копаться в руководстве именно этого ээээээ [вырезано] мне не хочется. В нем даже земля не проброшена внутри частоника, а техподдержка EKF нагло врет. Не берите такие частоники. Никогда!
Тоже думал, что при перегреве ПЧ должен остановиться и защитить себя. Сверху на фото видно же желто-зеленый кабель в одну жилу, то есть частотник заземлен. А нас в городе единственный магазин Интеркабель, который продает частотники и у них ПЧ только ЭКФ.