Цитата Сообщение от Sh.M. Посмотреть сообщение
это не аварийная ситуация. На панель выводится несколько технологических линий, оператор до запуска на стартовом экране выбирает линии, которые не работают.
на нерабочей линии могут проводиться ремонты, отключается питание и нужно отключать опрос.
если опрос отключать на стартовом экране, то при переходе на рабочий экран не опрашиваются все слэйвы.
чтобы работало нужно на стартовом экране расположить дисплеи опрашиваемых устройств, тогда все работает.
я сделал их минимального размера, чтоб не загромождать стартовый экран, но это вроде не совсем правильно.
т.е. для отключения опроса слэйва, нужно чтобы на экране находился дисплей этого слэйва??
Почему не правильно, вы же сами убедились, что нужен дисплей опрашиваемого слейва,
если включить галку бита видимости, то дисплеи на 1 экране вообще будут невидимы или появляться при включении бита.