Цитата Сообщение от Sh.M. Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Вопрос по отключению опроса панелью некоторых слэйвов регистром PFW130.
имеем панель СП310-мастер и несколько слэйвов.
в проекте есть экран1(стартовый) и экран2.
все цифровые дисплеи опрашиваемых устройств расположены на экране2.
допустим у одного из слэйвов снято питание, нужно чтобы панель его не опрашивала.
если на экране1 отключить опрос этого устройства, то при переходе на экран2 не опрашиваются все устройства.
если отключать опрос на экране2, тогда все работает как надо, но при этом на стартовом экране1 до отключения опроса панель заметно тормозит, включается бит ошибки PSB50.
непонятно почему находясь на экране1, появляется ошибка связи если опрос всех слэйвов на экране2 ??
как можно ли решить эту проблему?
Попробуйте создать ФО, при переходе на 2 экран включать биты отключения опроса, при переходе на экран 1 отключать.