    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    У вас 50 устройств, а не одно.
    По секунде на устройство получается. Много. Интересно, кто наибольшую задержку вносит? Даже на 9600 опрос пары тэгов с ТРМ меньше секунды должен занять, кмк.

    а) попробовать выкинуть 110-е из опроса и посмотреть - как изменится время.
    б) выкинуть МКОН и заменить на простой преобразователь 485 в Ethernet

    Кстати, а в спецификации на МКОН сказано, что только 32 ведомых на 485-ом. Тут нен никакого противоречия?
    Последний раз редактировалось imaex; 15.05.2023 в 15:58.