Тема: Universal Modbus OPC сервер (InSat): медленный опрос

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Групповой запрос ставится в настройках, это не расположение тегов в группе. И скорость поставьте 115200 ( если возможно)
    Так группировать? Ибо я больше нигде в настройках про группировку не нашел.

    Снимок.JPG

    Прошу извинить за порой детсадовские вопросы - я только начинаю осваивать этот ОРС-сервер и сетевые штучки.

    1exan, на два узла разделить не могу. Имеется пока только один шлюз МКОН, а мои сроки поджимают.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serge32 Посмотреть сообщение
    Так группировать? Ибо я больше нигде в настройках про группировку не нашел.
    Прошу извинить за порой детсадовские вопросы - я только начинаю осваивать этот ОРС-сервер и сетевые штучки.
    Групповой запрос у вас стоит по умолчанию, справа, читать 125 регистров. Только в вашем случае это почти ничего не изменит. У вас 50 устройств, а не одно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.05.2023 в 15:06.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    У вас 50 устройств, а не одно.
    По секунде на устройство получается. Много. Интересно, кто наибольшую задержку вносит? Даже на 9600 опрос пары тэгов с ТРМ меньше секунды должен занять, кмк.

    а) попробовать выкинуть 110-е из опроса и посмотреть - как изменится время.
    б) выкинуть МКОН и заменить на простой преобразователь 485 в Ethernet

    Кстати, а в спецификации на МКОН сказано, что только 32 ведомых на 485-ом. Тут нен никакого противоречия?
    Последний раз редактировалось imaex; 15.05.2023 в 15:58.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serge32 Посмотреть сообщение
    Так группировать? Ибо я больше нигде в настройках про группировку не нашел.
    Прошу извинить за порой детсадовские вопросы - я только начинаю осваивать этот ОРС-сервер и сетевые штучки.
    Попробуйте ещё уменьшить в 2 местах до 10-50 ms и задержку до 0 ms, скрин 1 Снимок.JPG

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serge32 Посмотреть сообщение
    Так группировать? Ибо я больше нигде в настройках про группировку не нашел.

    Снимок.JPG

    Прошу извинить за порой детсадовские вопросы - я только начинаю осваивать этот ОРС-сервер и сетевые штучки.

    1exan, на два узла разделить не могу. Имеется пока только один шлюз МКОН, а мои сроки поджимают.
    А если создать два узла с одним и тем-же портом?
    Какой период опроса модулей 8А установили?

Похожие темы

  1. Universal Modbus Device или библиотека Modbus.lib?
    от Hemann в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 04.06.2022, 07:04
  2. ПЛК 63 и Modbus Universal OPC Server
    от mendel1981 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.01.2017, 22:34
  3. Modbus Universal MasterOPC сервер или Lectus MODBUS OPC?
    от Olegis в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 08:35
  4. достучаться InSAT OPC Modbus сервером до ПЛК100 по RS-232
    от Александр_Гранд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 20:14
  5. Universal device MODBUS ???
    от EFrol в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 09:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •