Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Скачайте руководство, страница 42 и 43, читайте Восстановление заводских сетевых настроек прибора
https://owen.ru/product/modul_vvoda_...n_and_software
Конечно же я так первым делом и сделал, успешно подключился, считал параметры. Попробовал сбросить на заводские из конфигуратора с перемычкой Х1 (с паролем 654321). 7 сетевых параметров не записалось.
Убрал перемычку, подключился с вычитанными ранее параметрами, попробовал так же сбросить на заводские с паролем - 7 параметров не записалось, Вручную пытался менять скорость и так же безрезультатно - параметр заблокирован.
Посему и просил дамп флеши на случай если туда по какой-то причине что-то прилетело и не дает менять параметры. Записать понятное дело сам дамп в еерпром есть чем.


Вложение 67717