  1. #1

    По умолчанию

    К третьему входу подключен термометр. В конфигураторе все опрашивается:
    Screenshot_2.jpg

    А вот конфигурация ПЛК110:
    Screenshot_1.jpg
    В Real input module установлены адреса: 4,10,16,24,30,36,42,48

    Опроса с ПЛК нет! Естественно при работе с конфигуратором или ПЛК к МВА8 подключается либо переходник USB-RS485, либо порт ПЛК100
    Что я делаю не так?

  2. #2
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    К третьему входу подключен термометр. В конфигураторе все опрашивается:
    Screenshot_2.jpg

    А вот конфигурация ПЛК110:
    Screenshot_1.jpg
    В Real input module установлены адреса: 4,10,16,24,30,36,42,48

    Опроса с ПЛК нет! Естественно при работе с конфигуратором или ПЛК к МВА8 подключается либо переходник USB-RS485, либо порт ПЛК100
    Что я делаю не так?
    Первое, что бросилось в глаза - это то, что номера регистров не верные, некоторые.
    Должно быть так: 4; 10; 16; 22; 28; 34; 40; 46.

    Второе, когда Вы подключаетесь к конфигуратору, это происходит по протоколу ОВЕН, а не забываете ли вы потом снять перемычку с клеммы Х1 (под крышкой прибора).

    Ну и третье, Вы в настройках universal modbus device что указали, а в настройках регистра?

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 11:19
  2. Динамическое изменение настроек ModBus
    от DmitriiAnyushin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 13:01
  3. Смена сетевых настроек СПК207
    от martial1 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 08:47
  4. Программное изменение настроек RS-485
    от botanik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 17:54
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 15:10

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •