Да , пару доказательств что не нужен предохранитель... При к.з. датчика или провода , если в цепи установлен резистор 510 Ом и питание = 24В , то на вход МВ8А будет приложено около 2В.
( U= I x R = 0.042A x 49.9 Ом = 2.0958 В ). что думаю безопасно для входа АЦП модуля так как модуль может измерять до 1В , к тому же должна быть установлена защита .
Второе обычно мне встречались резисторы 49.9 Ом мощностью 0.25Вт и соотвественно при к.з. на нем будет рассеиватся около 0.08 Вт ( P=UxI = 2.0958 x 0.042 = 0.088 Вт)
То есть резистор на входе прибора не выйдет из строя из - за перегрева и соответственно и вход АЦП даже при длительном к.з в линии . Да , спасибо , напомнили - обычно у меня предохранитель - это проволочный , а эти MultiFuse - как вариант , конечно .... но не использую в таких местах однозначно, нюансы есть так скажем.))
Как дополнительная защита от переполюсовки можно установить обратно включенный диод - вот фото с форума ( подобная ветка обсуждения была )...вкл диода.png
Дополню , проволочный предохранитель при к.з. просто расплавляется и обрывает цепь (однозначно).Multifuse при к.з. нагреется и увеличить свое сопротивление( и ток соответственно упадет).Но , если цепь обесточить Multifuse остынет и примет свое обычное (небольшое )сопротивление и при повторном вкл питания опять в цепи бросок тока к.з. , и сколько раз будут пытаться вкл и откл питание мы не знаем .В конечном итоге элементы могут и не выдержать многократных бросков тока , поэтому например в платах мы и видим нередко smd резистор на 0 Ом , а это как раз функция проволочного предохранителя (без всяких multifuse)....




Ответить с цитированием