    Цитата Сообщение от Константин81 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Вопрос по передаче 4...20мА по RS-485.
    Есть ПР100 (Master) и ПР200 (Slave)
    соединяются по RS-485.
    На ПР100 приходит AI 4...20мА. Источник- калибратор токовой петли. В режиме отладки показывает точное значение соответствующее калибратору.
    На ПР200 сигнал приходит не корректный. Через макрос "Маштабирование 4...20..." при увеличении тока до 20мА показывает на выходе с макроса "Не число"
    Были поменяны в разных вариациях последовательности регистров. Результата нет. Регистр 516.
    Подскажите пожалуйста что не так делаю?
    Скрины сделайте, как вы передаёте. Какую переменную используете. Что приходит на вход макроса.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.05.2023 в 11:13.

Похожие темы

  1. ДТС-И 4-20мА
    от Wladislaw в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 10:43
  2. ПЛК-63 подключение 4-20мА
    от Deamon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 08:40
  3. 4..20мА -> 0..10В
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.04.2016, 18:20
  4. Из 4-20мА в 0-5мА?????
    от sterx86 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 16:57
  5. Управление 4-20мА и обратная связь 4-20мА
    от gladkiynikita в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 18:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •