Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 22

Тема: МВ110-8А: Измеренное значение слишком мало

  1. #11

    По умолчанию

    Пожалуйста!
    Модули - нежные, факт! Я сейчас как раз пишу про датчики 4..20 мА (давления) у себя в системе проектирования, и выдал там такой пассаж про них. Чтобы всех запугать!
    ОПАСНО: ОБЯЗАТЕЛЬНО отключите питание датчиков давления при их монтаже (разделке и подключении кабелей к ним), так как замыкание кабеля без подключенного датчика безвозвратно выведет из строя измерительный модуль в щите (сразу все его входы по всем датчикам), а перепутанная полярность подключения датчика выведет из строя датчик! Питание датчиков обычно защищается одной из клемм с предохранителями щита (точный номер клеммы следует узнать из таблицы, прилагаемой к щиту).
    Про предохранители. Ты же используешь клеммы с предохранителями на DIN-рейку, верно?
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  2. #12

    По умолчанию

    Да, это Верно! Благодарю за ссылку)))

  3. #13

    По умолчанию

    Добрый день.
    похожая ситуация, МВ210-101 постоянно выдает "Измеренное значение слишком мало". Индикатор мигает оранжевым цветом.
    Подключено ДТС025М-РТ100 0.25.120.МГ.И , так же подключал ДТС145М-РТ100.0.25.60.И - симптомы одинаковые.
    Схема: как указана в инструкции: +БП -> +датчика; -датчика -> AI1-2; AI1-1 -> -БП
    DIP=1
    Уже много всего перепробовал - не могу понять, где копать.
    Прилагаю настройки в конфигураторе.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.png 
Просмотров:	9 
Размер:	61.3 Кб 
ID:	76101   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.png 
Просмотров:	6 
Размер:	50.1 Кб 
ID:	76102  

  4. #14

    По умолчанию

    Пробовали мультиметром измерить ток?

    PS В РЭ указано что установка резистора 49,9 Ом обязательна..

    Стоп... У вас датчик 4...20 мА? Или термосопротивление?
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 29.05.2024 в 11:52.

  5. #15

    По умолчанию

    Напряжение показывает, ток нет.

  6. #16

    По умолчанию

    Термопреобразователи сопротивления ДТС

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr_L Посмотреть сообщение
    Термопреобразователи сопротивления ДТС
    У него точно есть 4...20? Или нет? Просто по маркировке непонятно, вроде буква И за это отвечает... А может это просто термосопротивление, тогда БП там и не нужен.

  8. #18

    По умолчанию

    точно есть 4...20
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.png 
Просмотров:	6 
Размер:	24.7 Кб 
ID:	76105  

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr_L Посмотреть сообщение
    точно есть 4...20
    Просто тут до вас тоже была проблема с одним прибором у ТС, у него на бирке прибора стоит одна маркировка, а судя по клеммнику самого датчика и в помине не должно быть токового сигнала. Ну или наоборот.

  10. #20

    По умолчанию

    На сколько я понимаю, они в исполнении 4..20 или HART
    https://owen.ru/product/dtshh5_termo..._ma/connection - подключение 4..20

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.11.2021, 16:04
  2. МВ110 -8АС измеренное значение
    от i`m в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.02.2019, 12:46
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.11.2015, 13:38
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 09:28
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 22:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •