Цитата Сообщение от 3d3e Посмотреть сообщение
Приветствую всех!
Прошу помощи, не могу заставить систему работать. В шкафах начали использовать Овны вместо Сименсов. И начались приколы: выдаёт на одном датчике: Измеренное значение слишком мало. Стоит датчик темп Метран 4-20 с шунтом, как и положено. Линию прозваниваю, даже руками проходил, всё норм, обрывов нет. Меняю местами с другой установки таким же модулем- ошибка эта есть. Возвращаю всё назад, так и на второй установке появилась такая же проблема. Это что за приколы там такие? Входы горят? Или что?
А если учесть, что сжечь входа как два пальца... Один уже сжёг, случайно уронив крышку на контакты датчика и перемкнул. Этого оказалось достаточно, чтобы вылетели все входа.
Может кто подскажет, в чём там трабл? Я сам в ПНР не так давно, с Овнами столкнулся в первый раз.
Прошу сильно тапками не кидаться. )))
При правильном подключении и наличии резистора 49.9 Ом на входе, никаких проблем не должно быть.
Либо у входа + и - перепутан ( на разных половинах модуля+ и - по разному расположены), либо входы настроены не правильно.
Выкладываете схему подключения и скрины настроек входов модуля.