Показано с 1 по 10 из 30

Тема: Температурно-временной интеграл?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    329

    По умолчанию

    Ну, не знаю, может я и не прав, но у меня ступени работают так: если не хватает температуры - включается 1 ступень, ждем 10 мин. Если опять не хватает, включается 2 ступень. И т.д. Как только температура достигла нормы, отключаются все ступени. Для отопления нормально. Потребители не жалуются (даже детские садики, а у них требования ого-го).

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Ну, не знаю, может я и не прав, но у меня ступени работают так: если не хватает температуры - включается 1 ступень, ждем 10 мин. Если опять не хватает, включается 2 ступень. И т.д. Как только температура достигла нормы, отключаются все ступени. Для отопления нормально. Потребители не жалуются (даже детские садики, а у них требования ого-го).
    Если при хорошем морозе после достижения уставки отключить всё, то можно получить хорошую просадку температуры, да и постоянное включение/отключение котла не есть хорошо

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    329

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Если при хорошем морозе после достижения уставки отключить всё, то можно получить хорошую просадку температуры, да и постоянное включение/отключение котла не есть хорошо
    Может для севера актуально, но для кубани уже 7 лет так работает. А бытовые котлы так и работают. ВКЛ-ВЫКЛ.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Ну, не знаю, может я и не прав, но у меня ступени работают так: если не хватает температуры - включается 1 ступень, ждем 10 мин. Если опять не хватает, включается 2 ступень. И т.д. Как только температура достигла нормы, отключаются все ступени. Для отопления нормально. Потребители не жалуются (даже детские садики, а у них требования ого-го).
    Не сильно часто при такой логике включаются выключаются котлы? Это же не бытовуха, где на запуск горелки секунда. Пока откроется заслонка, пока продувка, прикрытие заслонки, розжиг. Времени не мало проходит

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    329

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
    Не сильно часто при такой логике включаются выключаются котлы? Это же не бытовуха, где на запуск горелки секунда. Пока откроется заслонка, пока продувка, прикрытие заслонки, розжиг. Времени не мало проходит
    У меня в таком режиме работают котлы до 100 кВт. А больше уже с операторами. Котлы включаются не часто 1 раз в мин 20, а то и больше, в зависимости от погоды.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    У меня в таком режиме работают котлы до 100 кВт. А больше уже с операторами. Котлы включаются не часто 1 раз в мин 20, а то и больше, в зависимости от погоды.
    Ну понятно. То есть вы с интегралом не заморачивались, просто сравниваете текущую т с уставкой, если не дотягивает - пуск котла на малом, затем пауза на условные 10 минут, если по прежнему не дотягивает то большое горение. Как только до уставки дотянулись - стоп котла или переход на малое?
    Ну это в пределах одного котла, по аналогии так же подключаете следующие если один на большом не справляется?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    329

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
    Ну понятно. То есть вы с интегралом не заморачивались, просто сравниваете текущую т с уставкой, если не дотягивает - пуск котла на малом, затем пауза на условные 10 минут, если по прежнему не дотягивает то большое горение. Как только до уставки дотянулись - стоп котла или переход на малое?
    Ну это в пределах одного котла, по аналогии так же подключаете следующие если один на большом не справляется?
    Да, Вы правильно поняли

Похожие темы

  1. Интеграл по архиву
    от Delusion в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 10:31
  2. Временной график
    от dll в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 18:25
  3. интеграл
    от evgeha в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 09:24
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 13:18
  5. дискретный ввод с временной меткой
    от jvesnin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 23:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •