Показано с 1 по 10 из 54

Тема: Последовательно 2 ПИД регулятора

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Зачем такие заморочки? Уровень я знаю отключается насос при достяжении какого-то уровня, если к примеру уровень падает постепенно т.е. насос выкачивает воду со скважины, герцовка убавлялась и смотрела при этом на общее давление по уставке,выключение жестко прописано при каких условиях отключается , а вот pid регуляции по включению именно не могу сделать и была пид регуляция и по уровню и по давлению, то что предложили не подходит.
    Последний раз редактировалось zhakei56; 20.04.2023 в 06:18.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zhakei56 Посмотреть сообщение
    Зачем такие заморочки? Уровень я знаю отключается насос при достяжении какого-то уровня, если к примеру уровень падает постепенно т.е. насос выкачивает воду со скважины, герцовка убавлялась и смотрела при этом на общее давление по уставке,выключение жестко прописано при каких условиях отключается , а вот pid регуляции по включению именно не могу сделать и была пид регуляция и по уровню и по давлению, то что предложили не подходит.
    Вы бы описали какое оборудование конкретно, во многих ПЧ имеется встроенный ПИД регулятор. Внешнего какого то ему не надо.
    если к примеру уровень падает постепенно т.е. насос выкачивает воду со скважины, герцовка убавлялась и смотрела при этом на общее давление по уставке
    это так хотите сделать? В этом случае каким образом Вы будете отслеживать текущий уровень в скважине? какой то критически нижний понятно можно как то дискретно отследить. В то же время при уменьшении частоты по этой логике неизбежно давление будет падать.
    По поводу заморочек пару месяцев назад выкладывали статью на форуме о работе насосов под ПЧ, и их преждевременном износе при этом. В мануалах (нормальных производителей) указаны ограничения , если не ошибаюсь Willo прямо указан что приводит к выходу из строя на определенных частотах. В погружных тоже есть ограничения , по охлаждению например, от обьема прокачки в ед.времени.

  3. #3

    По умолчанию

    Зачем мне встроенный,если я прошу помочь с самой логикой регуляции.
    Задача написать логику по условию всё! Остальные подробности не моя забота.
    Отслеживание уровня идёт по датчику уровню конкретно метража! При чём тут дискретный датчик?
    Да будет падать давление неизбежно я согласен, но пид регуляция приоритетна по уровню и включение и выключение самого пид регулятора по запуску и оставки насоса.
    Фирма никакого значения не имеет оборудования, мне нужно полное управление только логикой из контроллера, проблема в двойном пид регулировании всё в дебри лезть не нужно и говорить какой чп какой насос и т.д.
    Последний раз редактировалось zhakei56; 20.04.2023 в 06:59.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zhakei56 Посмотреть сообщение
    Зачем мне встроенный,если я прошу помочь с самой логикой регуляции.
    Задача написать логику по условию всё! Остальные подробности не моя забота.
    Отслеживание уровня идёт по датчику уровню конкретно метража! При чём тут дискретный датчик?
    Да будет падать давление неизбежно я согласен, но пид регуляция приоритетна по уровню и включение и выключение самого пид регулятора по запуску и оставки насоса.
    Фирма никакого значения не имеет оборудования, мне нужно полное управление только логикой из контроллера, проблема в двойном пид регулировании всё в дебри лезть не нужно и говорить какой чп какой насос и т.д.
    Про датчик метража Вы впервые. В этом случае лучше будет скорее не пид по уровню, а ограничение выхода пид регулятора давления, в зависимости от уровня воды. Например упал уровень на метр -ограничение выхода пид до 45 Гц, упал на два до 40 и т.д.
    Тут конечно непростая задача ибо расход не постоянен и может резко и непредсказуемо меняться. И в одном случае запаса столба воды может хватить при кратковременном но большим расходом , даже не снижая оборотов, а следовательно со стабильным давлением в системе, а в другом нет, если разбор продлиться дольше.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 20.04.2023 в 08:26.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zhakei56 Посмотреть сообщение
    Зачем мне встроенный,если я прошу помочь с самой логикой регуляции.
    Задача написать логику по условию всё! Остальные подробности не моя забота.
    Отслеживание уровня идёт по датчику уровню конкретно метража! При чём тут дискретный датчик?
    Да будет падать давление неизбежно я согласен, но пид регуляция приоритетна по уровню и включение и выключение самого пид регулятора по запуску и оставки насоса.
    Фирма никакого значения не имеет оборудования, мне нужно полное управление только логикой из контроллера, проблема в двойном пид регулировании всё в дебри лезть не нужно и говорить какой чп какой насос и т.д.
    Делаете у второго ПИД диапазон выход 0.0...1.0, обратный режим регулирования и задание в виде рабочего уровня (например среднего). При падении уровня выход этого регулятора начнет изменяться от 1.0 к 0.0.
    Выход регулятора давления умножаете на это значение и передаёте на насос.
    Когда уровень будет падать, а задание насоса соответственно, ограничиваться, то регулятор давления будет стараться увеличивать свой выход и доведёт его до максимума.
    Тут много конечно будет зависеть от настроек регуляторов и можно получить хорошую болтанку.

Похожие темы

  1. Выбор ПИД-регулятора.
    от Сергей 83 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 14:13
  2. 2 ПИД регулятора
    от sentinel1980 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 22:06
  3. Автонастройка ПИД-регулятора на ПЛК-154
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 12:24
  4. Как последовательно считывать параметр PV с ТРМ201?
    от iKarma в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 19:04
  5. Замена регулятора Р25
    от Гость в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 13:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •