  1. #11

    По умолчанию

    Оценивается состояние бита из энергонезависимой памяти на момент отключения, который свидетельствует, что установка работала в автоматическом режиме. И если этот бит - 1, то запускается автоматический режим. Если же установка не работала в автоматическом режиме на момент отключения в этом бите будет 0. И соответственно после включения СПК, установка будет находится в режиме ожидания.
    Последний раз редактировалось alekstani; 19.04.2023 в 10:50.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alekstani Посмотреть сообщение
    Оценивается состояние бита из энергонезависимой памяти на момент отключения, который свидетельствует, что установка работала в автоматическом режиме. И если этот бит - 1, то запускается автоматический режим.
    Я думал, что мы сейчас обсуждаем ситуацию, когда с контроллера сняли питание (например - нужно обесточить установку в конце смены).
    Оценить состояние бита памяти в данном случае не представляется возможным (потому что контроллер не работает).
    Я неправильно понял ваш сценарий?

  3. #13

    По умолчанию

    Не правильно, нужно восстановить работоспособность шины порта. В схеме уже используется реле времени, которое запускает СПК через заданное время. Сценарий уже опробован и он работает. Вопрос лишь в том, что повредился конфиг файл. И нужно понять, как не допустить подобного впредь. Для этого мне нужно знать, что использовать. Достаточно ли будет только DO модулей или потребуется еще что-то, например еще одно реле времени для задержки в 15 секунд после активации Reboot, как вы написали выше.
    Последний раз редактировалось alekstani; 19.04.2023 в 11:04.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alekstani Посмотреть сообщение
    Не правильно. В схеме уже используется реле времени, которое запускает СПК через заданное время. Сценарий уже опробован и он работает. Вопрос лишь в том, что повредился конфиг файл. И нужно понять, как не допустить подобного впредь. Для этого мне нужно знать, что использовать. Достаточно ли будет только DO модулей или потребуется еще что-то, например еще одно реле времени для задержки в 15 секунд после активации Reboot, как вы написали выше.
    Я думаю, что без второго реле времени не обойтись.

  5. #15

    По умолчанию

    Ок. Спасибо

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 10:38
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 16:39
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.07.2022, 10:49
  4. Сообщение после Онлайн-Подключение
    от AndreyCh73 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 13:31
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 11:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •