    По умолчанию Пуск эл. двигателя 160 кВт - как снизить пусковой ток???

    Коллеги, добрый день! Очень нужен совет опытных товарищей.

    Ситуация следующая:
    Есть щепорубная машина МРГ-40 с электродвигателем АИР355М8 мощностью 160 кВт. Двигатель вращает барабан машины весом около 5 тонн. (шильдик двигателя прикрепляю)

    Сейчас ситуация следующая: установка подключена от трансформатора 6 кВ мощностью 1 мВт. Установлено устройство плавного пуска INSTART SSI-185/370-04 185кВт 380В. Пусковые токи составляют порядка 1400 А на период 90 секунд, потом снижаются до 190 А. Технологически машина так устроена, что необходимо делать остановку каждый час для обслуживания или замены рубящих ножей.

    В общем эксплуатация установки в таком режиме убивает трансформатор. Объект удаленный, на севере, подстанция, в прочем как и все остальное, умотанная и надо что то делать для снижения пусковых токов.

    Скажу сразу, установить новую подстанцию возможности нет. Точнее есть, но на мой взгляд это не целесообразно: при таких токах нам нужно ставить трансформатор 1 мВт. Сетевая компания не соглашается выдать нам ТУ на 250 кВт (установка + собственные нужды производства), а заставляет нас выкупать полстью 1 мВт. То есть в деньгах получается 6 000 000 за подключение + стоимость подстанции + транспортные (вести в навигацию барже по реке порядка 1000 км.)

    Вопрос у меня следующий: какие есть варианты снижения пусковых токов которые можно применить в моей ситуации???

    Я читал что есть ректоры для запуска эл. двигателей, кто-нибудь сталкивался с таким оборудованием?

    Ну и в целом если у кого то был подобный опыт прошу поделиться.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Шильдик двигателя.jpeg 
Просмотров:	116 
Размер:	62.4 Кб 
ID:	67348  

Похожие темы

  1. Что такое пусковой ток в Руководстве по эксплуатации ПЛК150 ???
    от программист_с_паяльником в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 07:45
  2. Снизить обороты вентилятора
    от Яр_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.03.2021, 21:14
  3. КМС-Ф1 Пусковой ток
    от Виталий Демидов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.03.2019, 10:50
  4. Пусковой ток в тех. характеристиках ПЛК
    от _Алексей_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.02.2018, 10:32
  5. помгоите настроить реле на пуск двигателя (ут24)
    от diselkiller в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 15:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •