Показано с 1 по 10 из 58

Тема: МВ110-224.8А и входы 0-1В

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kfvniiz Посмотреть сообщение
    IVM Соглашаюсь с тем, что без аппаратной модификации модуля отключить контроль обрыва линии не выйдет.
    А разве kondor3000 писал про то, что у модуля есть какой-то внутренний источник тока, который все портит ?
    Или он объяснил почему твой датчик не работает с модулем ?

    Цитата Сообщение от kfvniiz Посмотреть сообщение
    Странно, что за столько лет выпуска этого модуля никто не наступил на такие же грабли. И я как-то расслабился и уверовал, что раз модуль работает хорошо в других задачах, то и в новой с ним проблем не будет. Раз в документации написано, что есть входной диапазон 0..1В, значит все будет работать, тем более что у овена много модулей с таким входным диапазоном.
    Еще раз повторю, что проблема в высоком выходном сопротивлении датчика. Если бы не этот внутренний источник тока модуля, то твой датчик нормально бы согласовался с модулем без всяких шунтов.
    Последний раз редактировалось IVM; 13.04.2023 в 18:36.

Похожие темы

  1. ПЛК110-60 + МВ110-16Д дискретные входы
    от Glog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 14:56
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 17:02
  3. Входы/выходы ПЛК154-220.А-М и МВ110-220.16Д
    от Aleksandr_Sorokin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 14:04
  4. Входы МВ110-8АС
    от diakin в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 10:49
  5. Входы МВ110-8АС
    от diakin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 10:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •