Показано с 1 по 10 из 29

Тема: Многопарные кабели RS-485 (проложить несколько отдельных RS-485 одним кабелем)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    melky Извини, ты снова не читаешь. На Hyperline обычный осциллограф OWON показывает что 9600 по одной паре, 19200 по другой и 115200 по третьей накладываются друг на друга.
    Вот, отметил фиолетовыми стрелками регулярные чужие пики по одному из каналов:
    RS-Other.gif

    Короче, витая пара без экрана в каждой паре мне не подходит. Колхоз не люблю. Принципиально.
    Твои советы похожи на тупую нейросеть, которая ляпает что-то по ключевым словам, как обычно и бывает.

    Я бы хотел найти что-то типа такого кабеля:
    SE-Cables.jpg

    Никто не сталкивался в нашей промке? Неужели никому не надо было? Ну, типа передать сигналы сразу от 4-10 датчиков (каждый со своим экраном) единым кабелем на пром разъёме? Или RSки передать?
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    melky Извини, ты снова не читаешь. На Hyperline обычный осциллограф OWON показывает что 9600 по одной паре, 19200 по другой и 115200 по третьей накладываются друг на друга.
    Вот, отметил фиолетовыми стрелками регулярные чужие пики по одному из каналов:
    RS-Other.gif

    Короче, витая пара без экрана в каждой паре мне не подходит. Колхоз не люблю. Принципиально.
    Твои советы похожи на тупую нейросеть, которая ляпает что-то по ключевым словам, как обычно и бывает.

    Я бы хотел найти что-то типа такого кабеля:
    SE-Cables.jpg

    Никто не сталкивался в нашей промке? Неужели никому не надо было? Ну, типа передать сигналы сразу от 4-10 датчиков (каждый со своим экраном) единым кабелем на пром разъёме? Или RSки передать?
    Тебе надо почитать что такое дифференциальный интерфейс связи, коим является RS-485. Может после прочтения у тебя наступит просветление. Я это к тому, что ты высосал проблему из пальца.
    Последний раз редактировалось IVM; 13.04.2023 в 12:54.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    ...На Hyperline обычный осциллограф OWON показывает что 9600 по одной паре, 19200 по другой и 115200 по третьей накладываются друг на друга.
    Вот, отметил фиолетовыми стрелками регулярные чужие пики по одному из каналов:
    RS-Other.gif
    Кстати вопросы по кардиограммке(как понимаю 5мкс на клетку видим канал 115200):
    1) почему выбросы всегда положительные(куда прицеплена земля осла)?
    2) если это 115200, то частота пульсаций примерно 133кГц что как то не вяжется с 9600 и 19200 и их биениями?
    3) интерфейсы у СПК без гальвашки, так что еще очень интересует что же на других концах поналеплено?

Похожие темы

  1. 2 сети modbus RTU одним кабелем по RS-485
    от asutp_ в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.08.2020, 15:21
  2. СМИ-2 работа с нестандартным кабелем
    от Pleonix в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.05.2014, 23:00
  3. RS-485 провода и кабели
    от Barboris в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 14:24
  4. решение проблемы с кабелем сау-мп!!!
    от GeglOFF в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 16:37
  5. каким кабелем подключать...
    от Михаил vb в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 14:19

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •