Дело в том, что модуль аналогового ввода зачем-то на свой измерительный вход выдает напряжение до 2В. Это похоже происходит кратковременно при каждом измерении. Такое было бы допустимо для термометра сопротивления, но зачем это делать при измерении напряжения от датчика с выходом 0..1В, а уж тем более +/-50мВ. При 200кОм я получу пульсации еще выше чем при Rш=100 кОм, а там они и так доходят до 1,2В, что и так выше выходного напряжения датчика. Есть опять риск повредить датчик. Получается, что измерение аналоговых входов с диапазоном 0..1В и +/- 50 мВ сделано как-то неправильно. Не ожидал такого от модуля МВ110-224.8А, так как их применял много с термометрами сопротивления, термопарами и датчиками с токовым выходом 4-20мА, причем в разных комбинациях и особых проблем за много лет не наблюдалось.