Поставил резистор на 100кОм, еще раз перемерил, с резистором пульсации на входе доходят до 0,5 В. Это хорошо, что у меня в помещении влажность была 42%, что соответствовало выходу датчика в 0.42В и датчику было не трудно довести периодически возникающие 0.5В до 0.42В, и то влажность периодически плавала больше чем должна. А если влажность будет близка к нулю, то датчик должен будет левые 0.5В на своем аналоговом выходе опустить до 0. Не станет ли датчику от этого плохо - большой вопрос. И потом мультиметр хорошо гладит пульсации, надо бы осциллографом глянуть, что там за пульсирующее напряжение на аналоговом входе у модуля. Представляю как этот модуль будет работать с диапазоном +-50мВ.