Цитата Сообщение от sanya0971 Посмотреть сообщение
Да, порт Ethernet контроллера связан c Ethernet1 панели.
Без коммутаторов итд.
Забавно, что напрямую с компа ПЛК пингуется.
Из кодсис в онлайн подключение имеется. Программа заливается итд.
А каким-нить модбас сканером типа OmniMBT он не видится)
sh.PNG
Сделайте последние цифры IP у Панели и ПЛК отличные от 1, например 30 и 40, на 1 должен заканчиваться IP шлюза.